    虽然是个没有证的准电工,但是正在准备考牌,也正在抓紧学习,希望在这里检验一下自己的学习效果,结合自己的一些实战经验解答一些家具电器和电气问题。如果有解答问题不对或者解答不了的问题的话,麻烦居家的专家能人帮我解答,我也好趁机学习学习!

    加拿大的民用电,对于好多新移民来说都认为是110V,其实不然,加拿大建筑电气规范的是,在独立屋和汤豪斯等用电电压是AC120V/240V,在APARTMENT是AC120V/208V,为什么有这个区别呢?就是在独立屋汤豪斯等的电压变压器室单相变压器,付边出来的规格是240V电压,在付边抽出一根中间抽头作为零线,零线是和地线连接在一起的,这样就会形成两根火线一根零线的单相三线制入户,我么就可以用120V和240V这两种规格的电压了。120V多用于插座和照明以及移动电器设备,240V用于炉头洗衣机干衣机等设备。而APARTMENT则是有三相电源变压器供电,线电压是120V,而相电压则是需要线电压乘以根号3也就是208V,所以在APARTMENT的炉头干衣机等电器的实际用电功率要比在独立屋和汤豪斯的功率要小!这就是因为电压要低一些,所以功率就会小一些,你会发现同样的炉头在APARTMENT的没有烧红而在独立屋里的炉头已经烧得通红了的原因所在!

    以前在公寓做饭就不容易熟,在house就容易,就是如此。

    家里有些灯开了以后有杂音,是怎么回事?还有,射灯开了一伙儿会一闪一闪的,那又是怎么回事?

    杂音大多是由于这个灯回路中有某些元件如变压器,镇流器等器件所造成的,如果是白炽灯泡应该不会有此现象,你可以更换一个灯泡试试!现在的节能灯都是有电子镇流器高频变压器等电子元件组成的启辉电路,当某些元件出现老化有可能产生交流噪声。射灯应该是低压供电回路吧,在CODE里面叫CLASS 1或者CLASS 2回路,这些回路大多是由变压器降压整流后供给直流电源或者降压供给低压交流电源给这些灯泡的,闪说明此低压控制回路中有控制元件不良所致,要重点检查射灯、控制变压器以及控制线路板等电子元件!具体的原因要详细检查后才能得出结论!

    墙上插座没电了, 怎么检查什么原因?

    如果上下两个插座都没电了,有可能是你的开关跳闸了,在电源箱里找找是哪个开关跳了,把它合上,注意操作方法!如果是一个插座没电,另一个有电,如果是厨房的插座,这种插座上下是有不同相位的火线来供电的,就是说是由不同的开关控制,也要检查开关有没有跳闸,注意,所有的这种上下结构的插座都是由15安培的开关来控制的,这种电压都是120V的电压,如果是厨房的插座上下两个插座火线之间的电压是240V,近几年新盖的房子如果是由正规电工接线的都是由不同相位火线供电的,插座中部有个连接片时要剪断的!其他原因有插座的问题、断线、接线帽松脱等。

    独立屋跟公寓的配电系统从电厂就是分开的?

   不是从电厂而来的!独立屋就是在马路边上的电线杆上通常有一个圆桶,那就是单相变压器供给你家的,而APARTMENT是整个大楼共用一个三相变压器,这点事肯定的