搞炉战记
添酒版主人很客气,邀我常来,可惜我好久也没搞点什么拿得出手的DIY项目了。有篇旧作稍作改动在此重发,聊作答谢,并希望对大家有些许参考价值。古有罗马凯撒的“高卢战记”,我这也有篇“搞炉战记”。战役分三个阶段,且看我如何把它搞定。一修:今天初次开空调,不到一分钟突然全停了。下到地下室打开furnace盖子,闻到一股电器烧坏的焦糊味,主控板上的小指示灯也灭了。经研究发现是主控板旁边的一个小变压器烧了。于是根据变压器铭牌上的参数在网上买了一个新的换上,指示灯亮了且闪动频率显示一切正常。到网上查了一下,变压器烧毁应该是某处低压线路短路所致,原因可能是线路某处破皮裸露导致短路,也可能是空调室外机内的接触器(contactor)的线圈短路引起。我感觉后者的可能性更大,于是去到室外打开了空调室外机的盖板,用万用表测量contactor的线圈,发现确实已经短路了,于是记下它上面标示的各种参数,还用手机拍下了各线连接的照片以方便拆后重新接回去,然后根据记下的参数在网上买了一个新的换上,空调终于开始正常工作了。 6park.com二修:到了初冬初次开暖气,等了很久没有动静,于是下到地下室观察furnace,发现它每隔大概5分钟就启动一次但运行不到半分钟就停。去网上查来查去最后猜测是pressure switch有问题。这个pressure switch是监测furnace排气正常的,于是我检查了furnace出气管道,但没有发现有被堵的迹象,所以觉得应该是这个switch坏了。按网上的办法,拆下这个switch的进气管含在嘴里,一边启动furnace一边轻轻地持续地往里吹气,果然furnace正常启动并一直保持运行,很明显是这个swtch坏了,于是在网上买了一个压力可调的pressure switch,然后根据坏掉的switch的压力值进行调节,装上以后再微调,直到furnace正常启动,又被我搞定了。 6park.com三修:前几天天气转凉,我启动暖气结果又是半天没动静,难道pressure switch又坏了?站在furnace旁边,听到它每次启动都有水流动的声音,然后就停止工作了。我又去网上查来查去,这次感觉是出水管的Ptrap堵了,以前有过这种情况,Ptrap时间长了里面都是些脏东西,于是把它拆了下来在水龙头下冲洗,却也没见有多脏,洗好装回去后furnace启动时没有水声了,一切又恢复正常了,这我真就不明白了,但既然能工作了就不去想了。这炉子三天两头跟我过不去,看着它我心里想,大哥你就饶了我吧。
贴主:脑油小生于2021_04_09 14:27:46编辑
已标注为脑油小生的原创内容,若需转载授权请联系网友本人。若违规侵权,请联系我们
所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )
楼主前期社区热帖:
>>>>查看更多楼主社区动态...